福清观音埔水厂可行性研究报告(调整)批复
福建投资集团(福清)水务有限公司:你公司《福建投资集团(福清)水务有限公司关于申请福清市观音埔水厂工可重新审批的报告》(福清水务【2015】114号)、福州城建设计研究院有限公司编制的《福清市观音埔水厂工程概念设计》及有关附件收悉。福清市观音埔水厂可行性研究报告已由我局批复(融发改审批【2013】280号),因该项目净水工艺、平面布置方案发生改变,故你单位申请重新审批福清市观音埔水厂可行性研究报告。经研究同意,现批复如下:
一、项目建设的必要性
随着中心城区规模的不断扩大,福清市现有供水设施的供水能力已无法满足城市发展需求,观音埔水厂的建设能有效提高城区供水能力,保障居民的饮水安全,为城区的经济建设和社会发展创造良好条件,因此本项目的建设是非常必要的。
二、项目实施地点及用地面积
位于龙江街道观音埔、小南洋村,市规划部门划定的红线内。征地面积129.8亩。
三、建设规模及内容
观音埔水厂建设总规模为20万立方米/日,本期工程建设规模为15万立方米/日。项目主要建设常规净水处理设施和污泥处理设施,部分建(构)筑物(加药间、二级泵房、气水反冲洗泵房、污泥处理组合池及脱水泵房、附属建筑物等)按20万立方米/日规模建设,设备均按本期15万立方米/日规模配置。工程主要建(构)筑物:配水井、折板絮凝平流沉淀池、V型滤池、反冲洗泵房、二级泵房、加药间、污泥处理组合池、脱水机房、营业厅和厂区道路等附属配套工程。远期择机建设供水调度管理中心。
水厂供水水质执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)和《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005)。
四、技术工艺
净水处理工艺采用“机械搅拌混合+折板絮凝平流沉淀池+ V型滤池+二氧化氯消毒”;污泥处置工艺采用重力式浓缩池浓缩、离心脱水机脱水。在下一阶段设计中应落实污泥最终处置方案。
五、原则同意可研报告所设计的总平面布置。在下阶段设计中应根据专家评估意见对工程设计方案进一步优化。
六、项目总投资及资金来源
项目总投资为33760.51万元(含厂外配套管网3000万元),其中工程费用18139.5万元、工程建设其他费12667.11万元、基本预备费2156.46万元、建设期利息623万元、铺底流动资金174.44万元。资金来源:由你公司自筹解决。
七、项目建设工期
项目建设工期为12个月。
八、原则同意该项目的节能措施,请严格按照有关规定,落实相关措施,切实做好节能降耗工作。
九、因该项目建设内容发生重大改变,故我局对该项目可行性研究报告予以重新审批,原《关于福清市观音埔水厂可行性研究报告的批复》文件(融发改审批【2013】280号)不再实施,予以撤销。
请根据此批复文件开展下阶段设计工作。在完成项目工程初步设计后,再行报批。
福清市发展和改革局
2015年7月16日
来源:福清市发展和改革局 作者:福清市发展和改革局原标题:关于福清市观音埔水厂可行性研究报告(调整版)批复